公司控制打料风机电机烧毁

更换电机后(电机为非变频电机,但参数和安装尺寸完全相同)

abbabbacs510变频器起动允许1丢失 故障代码2021

请高手详解如何排除故障。

在线等急。







dragon0121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2015-01-21 13:44:22
1楼

起动允许1丢失.该报警是信号丢失的意思。排除:检查数字输入配置或检查通讯设置。
你的多功能端子DI1的电压太低了,也就是说,多功能端子10号线(看你的控制系统是正或负极输出)或者11号线经过外围开关后到13号线,线路不通或者压降太大,DI1检测不到电压就不允许变频器启动。如果你需要此功能就检修外部线路,不需要此功能就把代码1608的值改为0就ok,不开通此功能。