omron PLC浮点数计算的问题 点击:3460 | 回复:3



newchp

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2015-01-11 17:46:02
楼主

如图:D3000数据是1077BCD,*F +0.05  答案咱是不对???




newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2015-01-12 10:01:05
1楼

??以前一直在功能块里面用ST语言做,很正常,现在到主程序里面去做,数据严重不对!

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2015-01-15 17:48:48
2楼

搞定,整型到浮点数需进行转换才正常

zmy113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2015-03-30 22:34:43
3楼

继续发扬..........学习了