B2伺服,,,, 点击:747 | 回复:9



333333333

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2015-01-11 14:52:23
楼主

我用内部电源,17与35相连,37,接y1,41接y0,14接c0,c1,为什么给正负号脉冲都是同个方向?有哪位师傅帮忙解答下,谢谢




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-01-12 13:25:14
1楼

在Servo OFF的情况下,将P1-00 设定为1试试(默认2为脉冲加方向控制方式)

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-13 09:15:23
2楼


引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内容: 在Servo OFF的情况下,将P1-00 设定为1试...

看看PLC是什么脉冲输出模式,和伺服对应吗

333333333

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2015-01-13 11:57:57
3楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 在Servo OFF的情况下,将P1-00 设定为1试... 内容的回复!

 我把p1-00设为2,还有设了齿轮比,他们说还要设使能什么的,

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-01-13 12:36:07
4楼

你先不要接CN1,设定P2-08-->10,回复出厂;然后在将P2-15,P2-16,P2-17设定为0;将P1-00默认为2,是脉冲加方向,如果是其它的脉冲形式,设定对应的。然后将P2-10 101-->1就Servo ON,也可一通过外部接线是DI1ON,来Servo ON

333333333

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2015-01-18 14:17:38
5楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 你先不要接CN1,设定P2-08-->10,回复出厂;... 内容的回复!

 好了。谢谢。

乐山永不言败

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2015年5月30日
发表于:2015-06-06 17:17:48
6楼

为什么我的P1-45,输入不了呀

wangcy0312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2013年1月20日
发表于:2015-07-08 16:04:57
7楼

P1-45在伺服使能时候   是不能输入的


wangcy0312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2013年1月20日
发表于:2015-07-08 16:06:08
8楼


回复内容:

对: wangcy0312 P1-45在伺服使能时候   是不能输入的 内容的回复!

P1-45在伺服使能时候  不能输入

江之南阴

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2015年2月04日
发表于:2015-09-30 12:48:34
9楼

B2的伺服驱动器,我和楼主外部接线一样,我要用脉冲+方向来控制,使用位置控制。伺服启动器怎么设置参数啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师