松下PLC自带模拟量地址什么,WX? 点击:560 | 回复:4



接近开关*

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1035
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2015-01-10 16:42:47
楼主

哪位高手知道松下PLC  FP-X C38AT自带模拟量地址什么,WX?手册上也没有找到,谢谢!




接近开关*

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1035
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2015-01-10 16:44:34
1楼

输出的是WY2,WY3,输入的不知是什么,有4组输入,WX?

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-01-10 23:11:22
2楼

WX2,WX3,WX4,WX5

接近开关*

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1035
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2015-01-12 10:06:14
3楼

谢谢你的回复,但我用了WX2,WX3,WX4,好还是没反应,读出来还是0,我是用一个9V电池直接输入的,是什么原因呢,麻烦指点,谢谢

接近开关*

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1035
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2015-01-12 10:11:58
4楼

这是运行时的程序,是不是要设定电流或电输入,我没设,怎么设,请指点

 