施耐德ATV303 变频器 报警F031消除不了 点击:5771 | 回复:3



姑苏工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年12月10日
发表于:2014-12-11 08:39:23
楼主

现在在维修一台施耐德ATV303变频器,上电后闪跳显示F031,参照说明资料为配置错误,可按两次ENTER来进行参数初始化,但目前按两次ENTER键根本没有作用,而后尝试给DI分别给予高电平,也没有作用!

 驱动板电路跟电源电路检查也没发现问题,目前比较困惑!求助大神们解惑,给予帮助!谢谢!




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-12-11 08:53:37
1楼

F031:配置错误

 

可能原因:

1、用一个型号不同的变频器上的 HMI 模块替换现有 HMI 模块

2、客户当前的参数配置不一致

 

解决方法:

1、如果有效,返回到出厂设置或恢复备份配置。

2、如果出厂设置后故障仍然存在,只能找施耐德服务人员

 

 

 

姑苏工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2014年12月10日
发表于:2014-12-11 09:03:53
2楼

谢谢!现在关键是按什么键都没有作用,就没办法到恢复出厂设置呀,一直在显示F031,纠结中。。。

schneider11563

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2015年3月29日
发表于:2015-03-30 14:25:13
3楼

可能硬件有问题,要找售后刷机