首页 上一页 1 2 下一页 尾页

地线带电原因 点击:3113 | 回复:21



wangdang149

    
  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-21 16:22:11
楼主

地线有时带电(大概220V)有时不带电是什么原因?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-11-21 16:43:53
1楼

这应该是感应电压吧。              

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-11-21 19:28:25
2楼

可能是地线与其他线接触了

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-11-21 19:57:54
3楼

有可能地线悬空了          

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-21 20:13:38
4楼

带电当然指的是对地了,既然对地有电压还叫地线吗?与地脱开,当然就带电了。查哪断了。

liudongdong567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年5月18日
发表于:2014-11-21 20:16:46
5楼

设备漏电或线路漏电   

带着藏獒去旅行

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2014-11-23 13:05:21
6楼

设备漏电及地线接触不好了吧

1592681347lzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2014-11-23 16:21:14
7楼

地线没接好!接地电阻要小于10欧。

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-11-25 00:32:09
8楼

看能不能检查地线的连通性。

爱飞飞鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2014-11-25 10:05:49
9楼

地线没有接好,接好了就不会有电压了,检查你的接地回路!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-25 10:09:34
10楼

地线和零线共地的吧,然后有保险--零线的保险断了?

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-11-25 10:34:37
11楼

地线接触应该是不好了!!

study_yu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2014-11-25 16:05:43
12楼

地线接触不良。                      

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-25 16:32:58
13楼

情况是这样的。柜子里的零线是从地线上接过来的就是一总的柜子里的地线接到这个分柜子里的零排上了,这个柜子上地排没有接地线。现在用的水枪就是水泵上的带电了(220V)时而有时而没有,水泵上有接地线但是总接地线没接地就没用了可是水枪带电。这是什么原因?是感应电吗?如果我把分柜子里的地线用一根线接到零排上行吗?现在急需大师指导并解决后感万分!(新手)

学点技术_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2014-11-25 21:51:55
14楼

接线基本是对的,但是分柜为什么不接地线呢?水枪的220V电不知道你怎么量的,不能随便确定。把分柜的地线接到零排上你要看看总柜没有漏电开关的话还可以,并且要保证接到分柜的漏电开关前面,但是加一根地线很难吗?最好加一根地线。

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-26 08:10:31
15楼

因为用电笔量了地线上的电压是220V而地线是接到电机外壳上的。这是之前他们接的电缆是三相四线制的所以现在不好加地线。

联洲软启动吴越13974965329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年11月20日
发表于:2014-11-26 11:15:35
16楼

这是一种叫零线电流过大的现象,很多地方都有的,伴随而来的问题是零线温度高,腐蚀严重,这是用电不平衡造成的问题。

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-26 11:21:16
17楼

我埋一接地线行吧!有什么要求呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-26 13:53:07
18楼

回复内容:

对: wangdang149 我埋一接地线行吧!有什么要求呢? 内容的回复!


有用吗?你能做到的接地电阻是多少?做个接地网还差不多。

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-26 16:27:49
19楼

按说应该有点用吧!!!!

飛常靠谱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2014年7月12日
发表于:2014-11-26 17:17:20
20楼

1、总柜地线接地了吗

2、分柜的零线接到 总柜的地线?

3、分柜有 220v 用电器吗

4、电机外壳接到分柜零线?

5、电笔测量的分柜地线?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页