松下plc 计时器怎么设参数 点击:2251 | 回复:3



yohoabc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2014年2月25日
发表于:2014-11-20 14:51:06
楼主

您好,松下plc时间继电器怎么能设掉电保持的参数,就是比如说,设定0.2s导通,掉电重新上电,设定值还是0.2s,而且这个值是在触摸屏上可调的,怎么设定,tmx2,sv2,这样行吗?可以tmx2,dt0这样吗?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-21 10:08:15
1楼

触摸屏设置在断电存储区,再把这个设定值传送到对应SV

fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-11-22 15:37:04
2楼

用掉电保持寄存器,如DT32710


leeochen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-01-06 10:57:03
3楼

路过,讲的不错,学习了,顶起!