M0.0的问题 点击:541 | 回复:3



pp562584523

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2014-10-05 23:58:16
楼主

比如 M0.0  
说明:我在掉电保持里没有设置它为掉电保持!! 系统块也下载了
但是我在程序里使用它时,我把PLC打到STOP模式后 再运行 程序,会发现M0.0还是保持在上次程序运行的状态,,不知怎么回事??




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-10-06 07:43:05
1楼

200系列中,系统内置了14个字节的永久保持区,MB0~MB13



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-06 08:59:54
2楼

 你的是什么 PLC 啦 ????  

pp562584523

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2014-10-06 19:03:37
3楼

当然是了,

我把PLC打到STOP模式后, 再打到RUN模式,会发现M0.0还是保持在上次程序运行的状态!!

和掉电保持没关系!!