USS与西门子V20变频器控制 点击:687 | 回复:3



xuhongyan2147

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2014-09-24 11:27:16
楼主

请高手指教用S7200-226PLC,USS协议与西门子v20变频器控制调速问题。请告诉变频器的参数详细设置。以及端口站号设置,谢谢了




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-09-24 12:26:16
1楼

有个专门的USS库          

xuhongyan2147

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2014-09-25 16:37:14
2楼

谢谢你,我已经搞好了,西门子V20的参数如下:

P0003=3

P0700=5

P1000=5

P2010=6

P2011=3

P2013=127

P2012=2

P2014=100

USS初始化active=8,控制drive=3.

 

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-09-27 00:17:29
3楼

回复内容:

对: xuhongyan2147 谢谢你,我已经搞好了,西门子V20的参数如下:P000... 内容的回复!


对于这样的好人,必须给赞,V 20初用者顶起