cpu的是224xp,AC版,5个EM231和2个EM235,输入选用6K的电位计,选用250欧姆,0-200度的温变器(输出为4-20ma),线接好后却看不到输入AI值的变化。这个该如何调试?请各位帮帮忙!




whw19871012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2012年8月21日
发表于:2014-09-23 21:25:33
1楼

你这里输入电流信号应该不能加电位计吧,可以用万能表直接检测热电偶的输出电流看是否有变化,没变化的话说明热电偶有问题。


qq329345277

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1192回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:1441
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2014-09-24 05:56:28
2楼

EM231和EM235都有拨码的,看看是不是拨码不对

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-09-24 07:59:49
3楼

检查硬件、设置、地址对不对。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-09-24 08:14:15
4楼

楼上的三位大师回答都有用。

不知道你为什么用电位计。

我以前用过,测温度的。直接用传感器,信号送给变送器,变送器再接EM235就可以。

1、先检查接线有无问题

2、再看硬件设置,可以再信号输入电路中(信号变送器与PLC模块直接串接万用表测测电流看有没有电流)

3、接线无问题,看看是否程序中读取的地址是不是接线的地址。

以下图片信息你参考参考。


flya0713

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2014年1月30日
发表于:2014-09-24 12:13:46
5楼

上午查了一下,设置和接线都没问题,是电位计量程不够,选了个5K的,换了个20K的就好了!感谢大家的指导!

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-17 10:34:58
6楼

按描述接线比较混乱,有电位器   又有4-20ma电流信号。可能是接线错误。