求变压器变压器的电压 点击:485 | 回复:5



何处的风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 423回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:14371
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-09-16 10:18:51
楼主

交流380V经过变压器,然后得到170V交流,再经过晶闸管整流桥变成220V直流,我现在知道接在直流220V后面的负载额定功率为14KW,我要怎么选择接在变压器前面的空开的型号呢?有没有详细一点的解答,附带公式啦,这样以后遇到了就直接套用就可以了,拜求




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-09-16 11:48:15
1楼

根据功率计算电流,然后根据变比算出变压器一次侧电流,然后乘以负载系数,根据算得的值来选择空开。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-09-16 12:06:20
2楼

   计算?那么简单吗!

   要有变压器的短路阻抗、到短路点的线路电阻、供电电源的短路容量,计算出最小短路电流,按断路器的电流-时间曲线,选断路器的整定电流。还要适应上一级断路器的保护选择性。

   别算了!选个40A以上的断路器就行了。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-09-16 12:36:40
3楼

计算出变压器一次侧电流,按照断路器的电流动作曲线,找到一个适合自己的断路器

 

 

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-09-17 04:21:15
4楼

有可能的话,也可以根据经验或参照他人的应用来选择。


通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-09-19 22:04:24
5楼

这哪个自动化交流的傻x,老是:这个我不大理解,到.........地方。。