开关电源。用万用表量直流24伏。打到交流量0到70几伏不停跳。补充下。今天我去买了个小时380变220的隔离变压器。将控制柜电源和旁边有变频器的柜子隔离。还是不行。然后又将开关电源直接接到房间墙上插座。还是不行。大家帮帮忙。实在没泽了
银光人生—华
直流电源肯定使用直流档位测量了。
用万用表交流电压档检测直流电压时,会有指示值,因为表内有整流器,允许直流通过。而交流电压档的设定是按照正弦交流电的有效值来标定的(正弦交流电的有效值是峰值的1/1.4),测直流电压时因为电压恒定不变,显示的是等效于交流电的峰值,所以显示的电压值偏高。同理,即使用交流电压档来测不是正弦波的交流电时,测得的数值都是没有意义的,偏差会很大。而用直流电压挡测交流电压时,表头的指针只会轻微颤动,无法指出数值,因此可很容易的判断出被测电路是交流电。
通讯网-13730920629
是不是闲的难受????
小诚
引用 通讯网-13730920629 的回复内容: 是不是闲的难受????
闲得蛋疼
hpulizhong
你这个电源可能有问题,交流档测直流电是不会出现跳动的。因为交流档里面是有整流电路,如果是半波整流有可能没有读数,也可能大约是2倍的直流读数;如果是全波整流,读数大约也是2倍的直流读数。
直流档测交流电如果频率低是会出现跳动的,如果频率高的话会在0附近跳动。
时空——王者之师
正常,有谐波串入
王者之师——广州@阿君
一楼亮了。。。。。。。
旁边柜子有五台30kw的变频器。如果是干扰怎么解决呢。谢谢
回复内容:
对: 时空——王者之师 正常,有谐波串入 内容的回复!
李纯绪
交流档测直流显示电压值是一倍,如果是指针表,可以稳定显示,数字表不能稳定显示。
以上几位太有想象力了,又是干扰,又是谐波,有关系吗?这种测量没任何意义。
同样的问题发2个贴,以后再遇到这样贴,删掉!
溜达溜达
变频器上级加交流电抗器
笑笑龙
开关电源单独接电源怎么样,一样的话可以是滤波不怎么好