6KV电压互感器柜电压显示 点击:259 | 回复:2



taomengxi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2014-08-28 21:35:28
楼主

6KV电压互感器柜,电压表只显示一半电压,互感器保险是好的,电压表也是好的,为什么电压表只显示一半电压呢?




世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-08-28 22:30:40
1楼

一次侧有一相保险熔断              

taomengxi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2014-11-26 13:07:11
2楼

最终原因是,保险都是好的,但是控制小型断路器一相坏了。