多功能电力仪表电流和功率数据误差大? 点击:69 | 回复:0



武汉松野智能仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-08-28 16:10:00
楼主

多功能电力仪表电流和功率数据误差大?

现象:某现场低压配电柜,仪表测量的电流以及功率数据误差非常大,检查设置参数以及线路都没有问题。

方法:通过核对仪表的工作参数发现,现场电流互感器的二次额定输出为5A,但是采用的仪表额定测量电流为1A。测量数据出现明显的饱和现象,并且功率因数等数据都极为不正确。更换额定测量电流为5A的仪表,测量准确。

结论:仪表的额定工作参数是通过硬件确定的,在现场是不可更改的,因此需要通过现场的工作条件安装相应参数的仪表。量程较大的仪表用于测量信号较小的场合,测量精度难以达到实际标称;量程较小的仪表用于测量信号较大的场合,则会出现饱和,测量数据根本谈不上正确。订货时应当正确告知现场需要的规格。