单相接地电容电流是指什么?如何实现监控? 点击:291 | 回复:1



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-07-25 14:59:27
楼主

单相接地电容电流是指什么?如何实现监控?




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-07-27 22:26:23
1楼

每相输电线和大地构成一个分布电容,输电线就通过这个电容对地放电。正常运行时这个电流很小。故障时,单相接地电容电流会很大,如果电流6-10KV中性点不接地系统,单相接地电容电流小于30A,35KV中性点不接地系统,单相接地电容电流小于10A,那没问题。如果大于这个就要用中性点经消弧线圈或低电阻接地的运行方式。