继电器触点故障是继电器失效的核心所在,当触点实际切换的负载电压小于起弧电压,电流小于lA时,特别是在中等电流(试验标准为DC 28V,0.1A)、低电平(10~30mV,l0~50μA)或干电路(指继电器触点先闭合,后接通毫伏微安级负载)条件下,触点实际工作时的失效机理、失效方式与实际切换额定功率负载全然不同。
正是为了满足不同负载的不同要求,不同产品在设计、制造工艺、检测、试验要求也各不相同。
因此,在实际选用继电器产品时,一定不能错误地以为:继电器的触点开关适用于从零到规定额定值的所有负载,更不能以为通过触点的实际负载比产品标准所规定的额定负载越小越可靠。
例如能可靠切换220V,10A负载的触点,并不一定能可靠地切换10mA的实际负载,更不可用它往换接低电平或干电路负载。因此,对中等电流、低电平,干电路负载建议选用接触可靠性优良的金属罩全密封产品。