加装一台水泵,需要恒压,变频器选择了艾默生EV2000,压力传感器0~2.5mpa,4~20ma。对变频器参数设置如下: F0.00(频率给定通道)=4 (CCI模拟给定)
F0.03(运行命令通道)=1(端子通道)
F5.00(闭环运行选择)=1(闭环有效)
F5.01(给定选择) =1 (VCI模拟电压给定0~10v)
F5.02(反馈选择) =1 (CCI模拟输入)
F5.08(最小给定量) =0.0%
F5.09(最小给定量
对应的反馈量)=20.0%
F5.10(最大给定量) =100.0%
F5.11(最大给定量
对应的反馈量)=40.0%
工频运行时,传感器输出电流值8.03ma,压力显示0.6mpa。.转换成变频控制时,电机能启动运行,一直工作在50HZ,调节电位器时能0~10v变化,但频率没变化。
接线应该没问题吧,可就是运行不起来!
在这里求助大家!