求助PLC与电脑,触摸屏通讯问题 点击:537 | 回复:4



鲁庄

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2014-07-09 10:57:27
楼主

我的设备是三菱PLC由MT510TV触摸屏控制,现在我想用电脑监控运行状态,增加了一个FX2N-422-BD通讯快,电脑插在PLC的原插头上,触摸屏插在422上,问题出来了,电脑能通讯,触摸屏不通讯,把两个插口对调,触摸屏能通讯电脑不通讯,看着好象是422的问题。

但是,当我把源程序撤掉,编了一个简单的程序再试时,结果故障消失,这样就说明是程序的问题。

我要问的是:程序的哪些因素能造成422不通讯?在这先谢了。




变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-07-09 15:31:46
1楼

通讯端口被占用问题,先把屏或者PLC软件卸载,连接上屏或者PLC再装另外一个软件,或者串口调试工具来解决。

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-07-09 15:36:40
2楼

刚刚没注意,你是把PLC和屏连接上再通过扩展板通讯口来监视屏的运行状态,这个是PLC不支持的 ,你直接用穿透通讯就可以了。

意思就是你连接HMI,然后通过HMI软件穿透来监视HMI和PLC运行状态。

鲁庄

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2014-07-09 19:52:29
3楼

回复内容:

对: 变幻莫测 刚刚没注意,你是把PLC和屏连接上再通过扩展板通讯口来... 内容的回复!


什么软件可以告诉哦我吗?

鲁庄

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2014-07-09 19:53:59
4楼

回复内容:

对: 变幻莫测 通讯端口被占用问题,先把屏或者PLC软件卸载,连接上屏... 内容的回复!


你能详细点吗?