如何利用indradrive C驱动器的标准操作面板更改当前编码器的实际值? 点击:701 | 回复:4



freedom008

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2014-07-04 22:58:51
楼主

如何利用indradrive C驱动器的标准操作面板更改当前编码器的实际值?

客户的设备一个机构的原点位置的编码器值程序设置在18000000,但现在伺服电机回到原点时的实际编码器值为12600000,现想利用indradrive C驱动器的标准操作面板更改当前编码器为18000000,使电机状态凑到原点位,请问如何利用indradrive C驱动器的标准操作面板更改当前编码器的实际值,谢谢!




gongkongjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2014-07-09 15:15:47
1楼

电机编码器在机构原点位置执行回零命令,通过标准操作面板找到C03命令执行。

方法:ESC和Enter同时按住过10秒左右,看到菜单后下翻,找到2 Command 回车进入,下翻找到C03命令回车进入,再次回车确认问号提示,就OK了。

具体资料手册也可以联系我QQ:67796690,我发给你。

天道酬勤58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2015年9月11日
发表于:2018-02-02 04:51:03
2楼

天道酬勤58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2015年9月11日
发表于:2018-02-02 04:51:34
3楼

回复内容:

对: gongkongjs 电机编码器在机构原点位置执行回零命令,通过标准操作面板... 内容的回复!

 564163255@qq.com求发

银杏银杏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2013年10月22日
发表于:2018-05-03 09:51:25
4楼