运动天使
1;一台单相电阻启动250W电机【带负载】,实测电流1.9A
2;一个单相1.2KW电热管,实测电流5.6A, 这2个负载同时使用测得总电流为6.1A,同时使用是不是比错开时间使用要省电【分开使用电流为7.5A】 请各位老师帮忙解答 谢谢
hpulizhong
电热管属于电阻性负载,电机属于感性负载,这两个一起用理论上是不会省电的。你所测得的6.1A只是两个设备电流合成之后的有效值。一个感性负载和一个容性负载是能省电的。
回复内容:
对: hpulizhong 电热管属于电阻性负载,电机属于感性负载,这两个一起用理... 内容的回复!
电表测量的不是有效值
对: 运动天使 回复内容:对: hpulizhong 电热管属于电阻性... 内容的回复!
电表测量的不是有效值是什么值?你是用什么高级表测量的?
hdss
想来不会省电,或者可用电度表测量;
注意电压值没有。
李纯绪
这个电机功率因数非常低。