求施耐德PLC例程 点击:398 | 回复:2



anthonykg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2014年6月21日
发表于:2014-07-01 15:17:42
楼主

小弟刚刚学习用M340,请哪位大侠帮助一下,发点例程,模拟量,开关量都有的。谢谢了。

ac98767@126.com




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-01 15:21:15
1楼

M340很好入门的啊,遇到问题可以一起讨论的啊。

爱在深秋9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2014-07-01 17:59:33
2楼

关于PLC的问题

主站是S7400,从站为分布式I/O分别为EM277和MASTERDRIVER ,故障是:开始是4个EM277站未连接上,重新更换了接头后,只有 3号和5号站连接上了。CPU在运行状态,但是还有BASF 和EXIF故障,但是PG连上plc后既无法上载又无法下装。请问大侠是什么故障啊??急 救??

回答:对于S7-400PLC来说,CPU上EXTF灯亮而BUSF闪烁(你的指示灯写错)表示PROFIBUS DP通讯问题,可能情况是:DP从站模块本身 (如PROFIBUS模块EM277、变频器)、PROFIBUS通讯电缆、DP通讯连接头等,你应该首先把所以DP通讯连接头重新检查连接一遍,从简单 着手,不用马上怀疑那个DP从站模块有问题,以及注意DP通讯连接头上末端电阻的位置,中间DP模块必须置"OFF"位置,首尾端必须置"ON'位置。很 可能就是通讯连接头松动或PROFIBUS电缆中芯线连接是否接反,如红色接B,绿色接A,不能接反,而且注意屏蔽层要可靠不要与连接芯线相碰;
如 果你的电脑能连接上PLC,应该利用CPU诊断缓冲区进行详细故障诊断,在SIMATIC管理器中,选中要检查的站(SIMATIC400(1)),执行 菜单命令PLC/诊断/设置/模块信息,在打开的模块信息窗口中选择"诊断缓冲区"选项,然后选择"Save As"(另存为),把诊断结果保存到你的电 脑硬盘中,打开可以看到具体的故障描述。同时打开在线硬件组态也可以看到PROFIBUS(1)网络中所有挂的DP从站状态,如果某个模块上面打叉(X) 说明该模块有问题或DP通讯中断。
你的电脑能连接到PLC上,说明你的PG/PC设置没有问题;但不能执行上载或下载,原因是你的设定有问题;如 上载时,默认的MPI地址是"2",可能你的S7-400PLC的MPI地址不是'2",需要执行菜单PLC/Upload Station,选择支架和 MPI地址,你可以点击"View"看到你的PLC实际MPI地址,选择它再执行上载;同样你无法下载的原因,可能也是你的当前组态S7-400PLC的 MPI地址与实际PLC的地址不同产生的。你必须修改你的MPI地址。这个操作很简单:在SIMATIC管理器中,选择工具栏 "Accessible Nodes"(可进入的节点),会显示MPI=。。。检查实际PLC中的MPI地址
masterdriver A083 故障表示无法接受来自DP Master(指S7-400PLC DP主站)网络数据或无法(例如完全控制字STW1=0),过程数据没有传送到双端口 RAM。说明变频器没有与S7-400PLC之间的通讯,可能原因是变频器本身CB卡、通讯连接头和PROFIBUS连接电缆有问题。我们知道 S7-400PLC与变频器之间是通过选择报文结构,通过设置过程数据(PZD区)中任务报文的控制字(STW)和主频率设定值(HSW)来控制变频器 的。按照上述现象分析,可能变频器的问题比较大。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师