到底为什么压降那么大? 点击:1837 | 回复:20



风女

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-06-29 19:28:28
楼主
  • 电房电压为400伏。到了车间电压为345伏。距离大约300米。二组240平方的电览.




liudongdong567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年5月18日
发表于:2014-06-29 22:58:43
1楼

带的设备是多大的   

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-06-30 03:16:30
2楼

电流有多大,三相电压平衡吗?


hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-06-30 09:07:03
3楼

这个要看是空载还是带负载,还有当时的电流有多大。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-30 09:08:06
4楼

把那个第一个删了,这个家伙到处拉屎,实在讨厌

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2014-06-30 09:17:09
5楼

两组240平方电缆,负载应该是很大的,300也有点远了吧。300米两组240平方的电缆的代价,和直接把变压器置于车间边上。代价也差不多吧。

qiufeng945

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2014-06-30 09:27:01
6楼

我也遇到过这样的情况,特别是在电源线过长的时候,6平方的四芯电缆拉100米给7KW的小设备,经常会出现启动故障,接触器噼里啪啦吸合不到位,有人遇到过吗,都怎么处理的?

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-30 10:30:49
7楼

建议在现场加电容补偿柜,估计现场的电感负载较大

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-06-30 11:15:58
8楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  把那个第一个删了,这个家伙到处拉屎,实在讨厌 内容的回复!


 已经处理了  

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-06-30 16:19:56
9楼

超大功率的你最好就近配变压器,不然线损还是非常严重的

风女

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-06-30 18:41:43
10楼

回复内容:

对: hpulizhong  这个要看是空载还是带负载,还有当时的电流有多大。 内容的回复!


大约700A。 

风女

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-06-30 18:47:15
11楼

回复内容:

对: hdss  电流有多大,三相电压平衡吗?  内容的回复!


大约700A。三相电压差20伏

风女

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-06-30 18:58:39
12楼

回复内容:

对: liudongdong567  带的设备是多大的    内容的回复!


 带600千瓦

风女

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-06-30 19:12:26
13楼

回复内容:

对: ding_guoxing  建议在现场加电容补偿柜,估计现场的电感负载较大 内容的回复!


 但是功率因数0.95.电容投入不了。

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-03 10:01:57
14楼

回复内容:

对: 风女  回复内容:对: hpulizhong  这个要看是空载... 内容的回复!


 240的铜线直流电阻为0.08欧每公里,线通过700A的电流光线电阻损耗就要10V左右,你用铝线的话就在20V左右了。再加上接头,无功损耗什么的,还有中性点偏移,这么长的线路想提高电压估计很难了。

海军蓝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-07-03 22:42:54
15楼

依照楼主提供的资料如果是铜缆,两根204mm2,300m电阻为0.0108欧,电流700A,线路压降7.56V,相电压降为13V。如果电房电压是400V,车间电压应该为387V。即使选用铝线也应有378V,不会是345V。

楼主又讲负荷为600kw,线路额定电流大概1200A,即使采用国标线,也不能满足安全电流要求。

你提出的问题,在理论上是不一致的。所以必须确定你的仪表指示都是正确的,如果345V是车间电压表指示数值,可能电压表是坏的。如果是实际如此,必然在设备运行会有其他不正常现象,或是电缆线路会有过热,两根电缆的一根电缆有问题,电缆规格不对!等等,不会一切正常,指示电压不对!

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-07-04 10:30:16
16楼

变压器小了              

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-04 11:12:41
17楼

回复内容:

对: 海军蓝  依照楼主提供的资料如果是铜缆,两根204mm2,300... 内容的回复!


 这个没有理论上的不一致,负荷为600kw他指的是设备总额定功率。电流理论上在900A左右,也不是1200A,两条240的电缆是可以满足的。电压345V要看他们的负荷是什么性质的,如果不是电压敏感型的设备也没什么问题。

不过不能排除一根电缆有问题。

海军蓝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-07-05 09:04:17
18楼

回复内容:

对: hpulizhong 回复内容:对: 海军蓝  依照楼主提供的资料如果是铜缆... 内容的回复!


600KW的负荷功率,电流只有900A是不对的。 车间设备主要是电机负荷,自然功率因数只能按0.8计算。另外考虑安装条件的修正条件。在实际工作中,一般三相负荷每KW按2A计算。我讲电缆选择错是如果真需要600KW负荷两个240电缆不能满足!

海军蓝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-07-05 09:08:36
19楼

另外我讲理论上不一致,还包含按楼主提供资料压降不会超过20V,除非电缆是铝线并且不是国标,线的截面积不够,或材料不纯。

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-07 10:44:53
20楼

回复内容:

对: 海军蓝  回复内容:对: hpulizhong 回复内容:对: ... 内容的回复!


 对的,选电缆考虑功率因数是对的,但我们现在是要解决电压低的问题,如要说选电缆的话还要考虑负载同时率,敷设方式什么的,按最大的1200A来选电缆也太宽裕了。13楼已经说了,他们有电容补偿,也没提到是电机负荷。

就目前的两条240电缆来说,通过700A左右的电流出现了电压低的问题,我觉得不是因为电缆截面偏小。电缆本身压降是没有那么多,但还有接头什么的,也可能是他们电源系统的问题,比如上面说的三相差20V。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师