DP通讯启动偶尔无效的原因 点击:361 | 回复:1



hbcw2000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2014-06-24 09:19:03
楼主

   现场6台NXP变频器,采用DP通讯与一台西门子PLC连接,调试过程中全部可以正常启动,但一次停机后,发现其中有5台无法通过远程通讯启动。

   观察6台变频器的状态字,正常变频器的状态字为2233,无法远程启动变频器的状态字为2270。

   观察DP通讯卡 OPT-C5 的参数设置为:地址、1.5M、PPO5、PROFIDRIVE。

   后将参数设置为:地址、自动、PPO5、PROFIDRIVE后,6台变频器的状态字全部为2233,远程启动正常。





刀忻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年3月15日
发表于:2014-08-29 22:09:13
1楼

你在启动的时候不会是直接发送的047F吧?


常规来讲,应当参照状态机,依照变频器状态字来发送相应的控制字。