现场6台NXP变频器,采用DP通讯与一台西门子PLC连接,调试过程中全部可以正常启动,但一次停机后,发现其中有5台无法通过远程通讯启动。
观察6台变频器的状态字,正常变频器的状态字为2233,无法远程启动变频器的状态字为2270。
观察DP通讯卡 OPT-C5 的参数设置为:地址、1.5M、PPO5、PROFIDRIVE。
后将参数设置为:地址、自动、PPO5、PROFIDRIVE后,6台变频器的状态字全部为2233,远程启动正常。
刀忻
你在启动的时候不会是直接发送的047F吧?
常规来讲,应当参照状态机,依照变频器状态字来发送相应的控制字。