在一家PLC公司工作几年,用步指令编程心得:
1.在步指令中编写的自动程序中,若在其中一步置位“定位气缸缩回命令”的同时 一定要复位掉“定位气缸伸出命令”!这样就可防止一个气缸的双线圈电磁阀同时触发。
2.在自动程序中,每一步走完后才能执行下一步,上一步走完后一定要同时把下一步的动作完成信号复位一下,才可走下一步。这是为了防止下一步在上个周期的动作完成信号没能复位掉引起的错误。
3.程序动作部中,每一个步动作最好做各个状态步的动作标志位,很重要的,该动作步结束时再把该步的标志位复位掉,这样才能根据监控标志位的有无判断在哪个动作状态步,并且在执行每个动作步之前的条件里串一个该动作标志位的常闭点,这样避免重复执行该动作。
4.在SFC流程中,执行下一步时,上一步中的”SET和RET指令触发的动作才会保持,而OUT线圈输出的动作不会保持。”。
5.步指令中,动作步是一步一步的执行,上一步动作完成后,就要复位掉上一步的动作命令,复位掉下一步的动作完成标志,置位下一动作步的开始标志。。。
我只是简单的列出了一点点,别看很简单,但是很多人都忽略了,更多的是你们今后写程序中自己学会总结,,,我上传了自己工作中的心得,可以看看,尤其是已将踏入工作的。