别人告诉我,s7-200 输入端公共端M只能接正吗.

而输出公共端可以接正也可以接负。

 

如何知道s7-200必须接源型还是漏型呢?

有产品标识吗?

还是说两种都可以随便接呢




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-05-25 12:27:47
1楼

使用S7-200自带的电源接PNP型的传感器。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2014-05-25 14:13:05
2楼

1、S7-200的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成源型(图1)或源型(图2),只要每一组接成一样就行。



2、输出:

晶体管输出只能接成源型输出(图4),不能接成漏型,即输出为24V。

继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。继电器输出点接直流电源时,公共端接正或负都可以。




小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2014-05-25 20:46:48
3楼

引用 ye_w 的回复内容: 1、S7-200的数字量输入点内部为双向二级管,可以接... 


 回答的好详细,我在书上看见也是这样讲的!

yujian2075

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年4月11日
发表于:2014-05-25 21:22:51
4楼

回复内容:

对: 小小付 引用 ye_w 的回复内容: 1、S7-200的数字量... 内容的回复!


在什么书上看的?_?

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-05-26 10:12:12
5楼

输入是双向的,可以正也可以负。直到现在我只遇到过三菱的FX2N只能接低电平输入,这个型号的产品目前已经停产了。

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-25 16:16:25
6楼

s7-200 输入端公共端M只能接24v,耐特的PLC 输入是双极性的, 及源型和漏型都可以, 晶体管输出是源型的, 也称PNP型\ 或称高电平输出。