紫金桥软件在医院供热监控系统中的应用 点击:93 | 回复:0



工控大亨

    
  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2014-05-07 09:56:43
楼主


关键字:紫金桥监控组态软件、医院供热、远程监控


背景

 

   在中国,医院的能耗是一般公共建筑能耗的1.6-2倍。在医院的能源消耗中,热消耗和电消耗是最大的两部分,许多北方医院供热消耗超过总能耗的50%以上。

   通过对21家北方医院的热能耗数据进行分析发现各医院能耗差异较大,能耗高的医院约为能耗低的医院的5.5倍,说明医院在供热方面有很大的节能空间。根据分析结果,高能耗的医院基本存在如下几个方面的问题:

   1、人工定时巡检,费时费力,效果差。

   2、由于人工巡查和处理的局限性,滞后性,只能对故障事后处理,不能对设备故障和系统隐患做出预警,常因小问题影响正常供暖并造成设备的损坏。

   3、可实现人工看天调节供暖,但过度供热,供给不足情况依然严重,供热效果差,浪费大量能源。

   4、设备冗余量大,能耗高。

   5、网内供暖水力不平衡现象严重,供暖质量不稳定,远热近冷情况严重。

   6、依靠人工控制的锅炉,燃料燃烧率低,换热效率低,耗能且污染严重。


供热监控系统能够为医院做些什么

   1、提高管理水平提供可靠的供暖保障:对各种供暖热源工况数据实时采集,并按控制工艺智能处理,对设备损坏,异常故障可进行预警及实时报警。

   2、均衡供暖,创造更舒适空间:在保障供暖安全,供暖功能的前提下,提高了供热质量,减少了温度波动,使供热更舒适。

   3、节能减排:通过按需产能,按需耗能,气候补偿,分时分温,恒压差,恒温差供水等控制工艺,避免过热供给,不平衡供热现象,在保证舒适前提下,可节热15-25%,节约用电30-50%。不但有效提高供热效率,还节约大量人力。


架构图


系统功能


   1、运行工况实时监控:对系统内各个换热站相关的各种工况数据事无巨细,均实时收集,并联网上报到总控系统,做到系统工况尽在掌握。




   2、流程化的操作:无人值守换热站一个最重要的特点是程序化的操作流程,操作间的互锁,以保证操作的正确性。

   操作间的互锁:要打开汽阀,前提是要打开循环泵,压差,水流,正常后方可,而打开循环泵,前提是要先开补水泵,且补水泵出水压力正常,要打开补水泵,必须水箱水位正常,否则得先补水。所以系统一键开机的顺序就是系统监测各点正常后,启动补水泵,出水压力达标后,启动循环泵,压力正常后,缓慢打开一次网汽阀,到系统期望温度,期间有任何问题,进入到问题处理流程,直到报警或是人工干预。

   系统在操作工艺的调试上对操作间的关系予以充分的考虑,系统有一键开机,一键关机,故障自动处理功能,同时具有手自一体两备,特殊情况下可实现全手动操作。



3、完善的故障报警

   换热站监控系统通过对各运行参数的分析,对运行中发生超压,失压,泄漏,停电,设备故障等情况发生时,能及进进行诊断和自动操作保护,通过现场声光,向监控中心发送报警信号,拔打手机,发送短信等三级报警的方式告知相关人员。



4、个性化的数据报表

 系统可根据需求定制各种报表,便于管理人员对供暖情况做出分析和总结。



5、高级应用

   由于数据收集的全面性,数据统计分析出更多功能:如蒸气热能转换率,单位面积功耗曲线图,阶段能耗分析等,从而为供暖工艺调整和企业经营做数据上参考。



总结

   本系统已经在实际项目中应用,经过一个供暖季的运行,系统做到了故障早预警,供暖无异常中断,真正实现了无人化值守,提高了供暖管理水平,节约了大量人力资源。虽然本供暖季平均气温较上季偏低,但仍取得了良好的节能效果,其中蒸汽用量节约15%,用电节约20%,体现出系统节能方面的巨大作用。