继电器控制电机频繁正反转烧触点怎么办 点击:7682 | 回复:10



ste

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 1721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7047
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2014-04-26 15:31:35
楼主

一台小机器上面一个60W,220V的交流调速电机,用普通中间继电器常开常闭触点频繁切换正反转,2秒钟切换一次,继电器触点经常会粘连,导致电机不会换向。现在解决方案:

1. 换用10A的大电流继电器,还是偶尔会出现,不成功;

2. 换用接触器控制。机器单价很低,成本上不好接受,另外接触器动作声音太大,客户不好接受,不能采纳;

3. 换固态继电器。成本提高,且不知是否可行。

4. 加阻容吸收回路。由于本人缺乏这方面经验,不知道是否可行,选型该选多大。

或者还有什么方法,还望指点,谢谢!




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-26 15:56:15
1楼

固态继电器可行。。。

信息保密

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2012年6月21日
发表于:2014-04-26 20:18:06
2楼

触点粘连是因为断开的瞬时有大电流烧坏触点,用RC吸收电路是必须的。

etdssdabb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:442
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2014-04-26 20:52:38
3楼

转换太快了,用有触点的肯定不行。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-04-26 21:05:55
4楼

果断换固态继电器                      

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-04-27 06:17:02
5楼

常开常闭触点……切换正反转,用的是一个继电器吗;

动作过于频繁,可能以无触点开关为好。


luckybagel

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 77回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2014-04-27 11:10:25
6楼

use solid state relay

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-27 20:59:29
7楼

1,  用固态继电器


2, 这么快的 频率启动直接用伺服控制

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-27 23:12:14
8楼

我今天去现场,最后才发现不是厂方说的PLC问题  而是外部硬件固态可能出问题了 

ste

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 1721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7047
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2014-04-28 15:31:54
9楼

好,准备换固态继电器试试,多谢各位。

yuzezhun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年4月30日
发表于:2014-04-30 15:27:39
10楼

换固态继电器应该错不了