三菱变频器维修技巧 点击:1108 | 回复:8



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:05:41
楼主

三菱变频器维修技巧,是在检修有故障的变频器时,需上电之前先要用万用表检查整流桥和IGBT模块是否损坏,线路板上有没有明显烧损的痕迹。

 



楼主最近还看过



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:06:17
1楼

方法/步骤 

三菱变频器维修案例一:6SE70 变频器

故障现象:变频器有时工作正常,有时停机报警,显示故障F023代码。 故障分析与维修:
说明书中所说故障是超过逆变器极限温度报警。按书中所说检查变频器周围温度不高,风扇运转很正常,也没有过载现象。于是先检查温度传感器,拆下温度传感器,用万用表测两端的压降,两个方向都是0.86伏左右正常,是热电耦形的,为了证明传感器好坏,把它装上另外一台机子上结果正常,这样问题是在信号处理回路中,详细检查所关联的回路,所有贴片电阻R1,R2,R3阻值都正常,从另外一台机上换过来一块CPU板试机,没发现问题。试把图中的小瓷片电容C1换掉,结果通电显示正常,故障问题解决。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:06:35
2楼

三菱变频器维修案例二:ECO变频器故障现象:R、S、T三相输入短路,无显示。
故障分析与维修:
拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和IGBT模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是西门子ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到最后损坏重要器件就不在话了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝同时最好焊上几股粗铜线,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同的对比,修复该板的电压分别为-4.7伏,-4.44伏,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路到控制空载,负载分别运行检查。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:06:49
3楼

三菱变频器加电前: 加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大电容暂时不要装上,用两只小电容代替,为了保护IGBT,电容到IGBT的供电回路最好是串联白炽灯泡(也就是接个假负载),通电后如果显示正常,可以启动变频器,再测量6个触发脉冲,如果信号正常,可以去掉电容与IGBT之间的灯泡,装上大电容进行空载运行,正常后再接负载运行,经调试机器后一般恢复正常。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:07:04
4楼

三菱变频器维修案例三:变频器开关电源

故障现象:电源不正常工作,无显示。
故障分析与维修:
此开关电源采用脉宽调节税找到电源板输入560VDC正负极通电,测量UC2844的脉冲输出端有断续脉冲,UC2844的电源端11,12脚有(80→10)锯齿波。因此可以判断UC2844是好的,是UC2844的供电不正常。UC2844启振后补充供电是靠变压器有一组电压反馈以维持UC2844正常持续脉冲输出。测量开制集成电路UC2844来控制,首先将电源板取出与IGBT分离以避免因电源故障造成IGBT损坏,关管集成电极有一与脉冲与驱动脉冲互为反相,证明明开关管是好的。因此故障原因有可能是次级负载短路或是反馈绕组至UC2844电源端一路不正常,检查负载后发现有一整流管烧坏至短路,更换后通电正常。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-15 03:07:18
5楼

三菱变频器维修接线规范:

信号线与动力线必须分开走线,使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,需将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线,距离应在30cm以上。

三菱变频器的设定参数较多多,每个参数均有一定的选择范围,使用时需要检查参数的设置,否则会导致变频器不能正常工作的现象。

 

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-04-15 03:59:40
6楼

顶,帖子写得很细。辛苦了。

zhustrongest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年6月16日
发表于:2016-04-05 10:17:16
7楼

很好,多交流,避免小故障造 成困扰,我就是这样,有问题的变频器先打开,作标记,清理一下试试看,前后搞定了多台,约8成,只有一两台搞不定外发


goldensun1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2017年1月22日
发表于:2017-01-22 22:59:32
8楼

顶,帖子写得很细。辛苦了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师