熔断器一般用来切断电容器内部短路电流,但不能检测出电容器内部的早期故障,所以须与继电保护配合,才能取得最佳防护效果。选择熔断器时应注意以下几点:

(1)熔断器的额定电压应符合电容器的最高工作电压。

(2)熔断器的切断电流应大于电容器极间短路的故障电流。

(3)熔断器熔体的额定电流应能够避开电容器的合闸涌流和允许最大负荷电流(1.43倍额定电流),即应满足以下要求:

          单台电容器的熔断器保护  Irn=(1.5-2.5)In

          多台(2-5台)电容器共用熔断保护

                  Irn=(1.3-1.8)nIn

式中   Irn为单台熔断器的额定电流,安;

      In为单台电容器的额定电流,安;

 