南大奥拓NA200PLC主从站通信问题 点击:431 | 回复:1



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2014-03-15 23:57:44
楼主

最近打算用NA200PLC,有个主PLC与多个从PLC通过MODBUS协议通信的问题。如下所示:


主PLC通过串口2读取从站点1的,地址0开始的1个寄存器的数据,并存放到%MW1寄存器里。我的问题是,这个从站点1,地址0的寄存器,指的是%MW1么?亦或是%M0001-%M0016的位数据?

谢谢诸位大侠解疑答惑!




genialywg

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:878
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2014-03-20 13:59:50
1楼



你使用的是03功能码,读取的是站地址1 ,数据地址0 的数据,就是MW1.

其他数据的读取参考表格。