工业无线模拟量开关量实现泵站无人值守 点击:239 | 回复:2



htdelec

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1065
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2014-03-06 15:29:30
楼主

一、项目要求:实现2个水源井,1个蓄水池,到3Km外控制室的工业无线显示控制方案,实现整个系统无人值守。

二、系统配置:7寸人机界面1台,HTD-WR305-R工业无线控制器1台,HTD-WM32255工业无线模拟量开关量输入输出控制器3台。

三、功能要求:

A、触摸屏显示内容如下:1、2号水源井的电机运行的电流;从而判断泵站水泵是否正常运行;

B、控制功能如下:1、2号水源井的水泵电机启动、停止;触摸屏可以手动控制两个水源井水泵的启停;

C、调度室通过局域网的方式查看触摸屏的显示页面,但不能参与控制;

D、水位 上限 下限 无源常开接点备用(接告警信号);
E、实时水位模拟显示和开、停机信号显示;

F、开、停机屏显信号。应取至泵控制柜的动作接点;

E、电流故障应保护停机,方便手动整定电流,注意:(电流变比是不同的)故障停机告警;

G、实现变频调速功能(暂时不确定,需提供变频器设备作测试);

H、一个无线主站能带1-254个从站,可根据实际项目需求确定从站数量,从而灵活组建无人值守控制系统;

四、系统架构图:





银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-03-10 08:09:42
1楼

这个无线设备传输距离最远多少?

稳定可靠吗?

htdelec

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1065
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2014-03-10 14:28:33
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 这个无线设备传输距离最远多少?稳定可靠吗? 内容的回复!


您好!我这个工业无线设备最远可达25Km,目前最早的运行系统有5年没有出现故障!
如需距离更远,我们还有基于公网的3G无线产品,可实现全球互联!