请检查以下几个方面:
1、电压忽高忽低请同上一级变电站联系看他的输入电压是否波动,如波动属上一级系统问题,输入不波动,看输出是否波动如果波动一般是对本站变压器来说负荷量有时太大,有时小,而且变压器电压换接开关在中间位置,导致负荷大时电压低,负荷小时电压高,如果输出电压不波动,那就是从上一级站出线到你的变电室之间所接用户多且线路容量不够,负荷量大时压降大,负荷量小时电压与上一级站输出电压相等,另外你的电压波动是变压器输出就波动,还是到某一用电末端波动,原理同你的变电站到上一级站一样。
2、不知你家是5线制还是4线制,首先检查你的中性点连接情况,即变压器的中性点,5线制在用电末端要接好零线和地线,零、地不要接在一起,地接配电柜及设备外壳,零线专用接零,如果4线制外壳必须接零。
3、电人属于感应造成,对地一般是70多伏左右或以下,但电流小不能造成伤害,如果漏电电流就要高,那是会造成危险的,必须引起注意,所以必须按4、5线制标准来接线。