恒压控制器在使用中的调整

调整前,检查电源极性和电压,切勿将恒压控制器直接与交流220V电源连接,然后检查气路连接是否泄漏,一切正常后接通电源,稳定5分钟即可。变送器零点、量程电位器在电路板一侧的舱室内。

1、压力信号源与待测变送器的连接头连接,并注意使之密封良好;

2、用压力信号源给变送器输入零位时的压力信号,若变送器零位压力为零(表压),则把变送器直接与大气相通。此时变送器输出电压为1.000V(或4.00mA),若不等于此值,可调整零位电位器;

3、用压力信号源给变送器输入满量程压力信号,变送器输出为5.000V(或20.00mA),若不等于此值,可调整量程电位器;

4、按照(2)、(3)反复几次,即可校正量程;

5、零点调节范围±5%; 满量程调节范围±20%。

我们公司是专业生产恒压控制器型号:CBGS-1-S、扩散硅压力变送器、压力传感器的厂家,全不锈钢结构、或铸铝外壳、体积小巧、重量轻、安装方便、接线简单、实用性强。






wgq520dm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2019年3月10日
发表于:2019-03-10 04:08:46
1楼

请问CBGS-1-S这个产品现在还买的到吗?麻烦告知!多谢!