各们师傅好。角起动时电机绕组连成第一种w1v2   v1u2  u1w2  第二种      w1u2   u1v2  v1w2请问它们旋转方向一致吗?




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-02-19 22:21:14
1楼

   星 三 角 接 线是要看你电机的绕组线的 抽头 , 线方向与 转向与 电源 相序 有关

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2014-02-19 23:13:35
2楼

1、电机的转向只与电源的相序有关,只要保持电源的三根接线的位置(W1、U1、V1)不改变,电机的转向就不会改变;

2、星接时的三根电源线与角接时的三根电源线的位置(W1、U1、V1)保持不变,电机的转动方向就不会改变;

3、角接连成第一种w1v2   v1u2  u1w2 、第二种w1u2   u1v2  v1w2电机的旋转方向不会改变,保持一致,因为电源的三根接线的位置一样没有改变