1、断路器选择额定电流的3倍是正确的!因为启动电流是瞬间的!断路器因惰性而来不及反应!
2,星角运行和启动电流比例是,角是星的1.73倍!电机铭牌上有标示!
三相电动机直接启动时启动电流为额定电流(电动机名牌上面有注明)的4-7倍(视负载轻重而定).用星三减压启动电流是全压启动(直接启动)电流的1/3.
电机启动电流计算
电机直接启动的启动电流是额定电流的7倍。
熔断器电流是电机额定电流的2.5倍。
星三角启动的启动电流是额定电流的2.4倍
电机的启动电流不是一个定值,在电机启动过程中,这个电流由大到小在变化,
是时间的倒数函数(i=I+I/(a-t))。没有具体公式。
电源刚接通时,电机基本没有感抗,只有阻抗,也就是线圈的直流电阻,这个数值是很小的,
因此这个瞬间的电流是非常大的,会是额定电流的好几十倍,但持续时间非常短,通常只有零点零几秒。随着电机开始转动,这个电流急剧下降,
如果不带负载启动,在1秒钟内就会降到额定电流的10倍左右,随着转速的上升,2秒之后就能降到2-3倍,之后继续下降,直到等于额定电流,这时电机转
速也上升到了额定转速。
所以,电机的启动电流指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的
启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很大区别。
对于大型电动机,
就需要对启动过程电流时间函数作详细计算,
才能确定断路器
保护定值整定。
一般40KW以下的小型电机,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择
上,只要能很躲过启动电流冲击就行。
由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。
采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低1.7倍,但持续时间要长些,切换到角形后,电流变化不大。
电动机额定功率*2=电机运行电流
电机的启动电流是运行电流的5——7倍
算起来的话,你的接触器是选得太小了。另外你说控制线路改进方法可以,但还是工注意现场实测电压值看看