西门子300中怎么实现阀门的反作用 点击:723 | 回复:7



小雨淼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2014-01-19 15:54:14
楼主

公司新装气动阀,输入信号是4-20MA的,但是阀是反作用的,当输入4MA时阀全开,当输入20MA的时候阀全关,上位机用Wincc组态,输入百分比是0-100%即4-20MA信号,怎么调整成20-4MA,PLC是西门子300的,有谁能帮忙解决下。




zdy13656171065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2014-01-19 21:15:12
1楼

减法会吧,27648减去输入的不就行了

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-01-19 21:54:47
2楼

支持楼上                          

小雨淼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2014-01-20 09:22:31
3楼

回复内容:

对: zdy13656171065 减法会吧,27648减去输入的不就行了 内容的回复!


老师,能说的具体点吗?

Rocketeer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:666
  • 注册:2003年11月14日
发表于:2014-01-20 14:08:03
4楼

这个跟PLC好像没关系吧,不知道你用的什么牌子的调节阀,有些阀是可以调节反方向作用的,我这用的阀门电路板上有编码开关或调解开关,可以在不改变4~20mA的信号情况下阀门反方向动作,咨询下阀门厂家吧。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2014-01-20 20:09:42
5楼

程序上处理减去即可,

气动阀从保护角度上选有2种,气开与气关,正作用与反作用, 你那种是气关反作用型的,就是工艺要求在没有气源与压力不够和控制断线时阀门开启,这是工艺要求。

做控制就是做工艺,不明白工艺做不出好的控制。

小雨淼

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2014-01-22 09:18:04
6楼

回复内容:

对: 毕庆民 程序上处理减去即可,气动阀从保护角度上选有2种,气开与... 内容的回复!


老师 ,你说的很对,就是这种阀,主要是当时阀的供应商和做程序的公司不是一家的,当时也没有协调好,才出现现在的问题,有办法解决吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2014-01-22 11:19:52
7楼

不能改程序或换阀门的话加一个转换隔离器吧,4~20mA/20~4mA的,