定子为单绕组Y/YY型双速风机,(24/8.5kW),请教一下,从控制箱至电机的两组配线,是都按大功率(24kW)选择,还是分别按两个功率(24/8.5kW)选择?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-01-17 09:27:24
1楼

变极调速电机端子线通过的是单线圈电流,不是线电流,类似星角启动,可按24/√3的电流选导线。