关于汇川380的PID问题 点击:3642 | 回复:7



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2013-12-31 22:22:36
楼主

现在有15台380的变频器用485做的通讯,变频器用张力反馈做PID运算,但是现在使用下来,张力不稳定。请问如何解决 ,谢谢




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-01-01 18:43:42
1楼

调节PID参数试试看

 不稳定的话,都是参数没有找到合适额

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-01-01 21:30:43
2楼

PID自己不是有自整定功能吗?怎么不试试?

会不会是485通讯数据有干扰,不能准确反映张力变化?

gzwwkj2013

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2014-03-06 17:23:51
3楼

调节一下PID 参数看看。不如不明白 我交流一下。

bianpinzr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-03-06 21:54:57
4楼

积分时间,微分时间再调整下!

 

 

转让通用高性能电流矢量变频器,可实现异步电机和永磁同步机控制

从事变频器开发多年,现有变频器矢量控制方案转让,包括源程序,控制板原理图,PCB电路板生产资料。
此方案的内核为无速度传感器电流矢量,参数自学习功能优越,

控制方式可选择,无速度传感器矢量控制,有速度传感器矢量控制,vf控制,

开环转矩控制可用于无速度传感及无张力传感器张力控制,电梯控制等场合

转速追踪再启动功能
电流波动抑制
功率范围0.4-630kw
本产品投放市场多年,生产过10000台以上。  
QQ邮箱:2512262471@qq.com

 

超级无敌大坏蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年3月25日
发表于:2014-03-25 10:19:57
5楼

遇到同样的问题,请高手指教。

白夻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2019-06-17 16:13:59
6楼


回复内容:

对: bianpinzr 积分时间,微分时间再调整下!  转让通用高性能电流矢量... 内容的回复!

-------------------------  我想要,变频器生产资料

whoisigk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年6月24日
发表于:2019-11-01 10:41:21
7楼

多台变频器在一条生产线,采用PID反馈做张力控制。即使通过485通讯给定频率,由于变频器的瞬时输出频率与电流稍有不同,将会使变频器的PID的运算结果不一样,从而导致目标频率再次变化。再加上生产线的张力传递,也会导致变频器对结算结果的误判。