CP1H与三菱D700变频器用MODBUS通讯的问题 点击:1157 | 回复:8



叶雨依依

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2013-11-28 09:15:36
楼主

CP1H通过modbus-RTU协议与4台三菱D700进行通讯,变频器设置如下:

pr.79 =3 :频率指令来自PU,启动指令来自外部端子(pr.340=0);

pr.338=1,pr.339=0:通讯运行指令权外部,通讯频率指令权PU;

pr.117=1:站号;

pr.118=96;

pr.119=0:停止位:1,数据位:8;

pr.120=2:偶校验;

pr.121=9999;

pr.122=9999;

pr.123=9999;

pr.124=0;

pr.549=1:Modbus-RTU。

PLC设置如图:

w60.01为0.1s脉冲
D32300 变频器站号
D32301 向变频器保持寄存器写入数据
D32302 发送字节数
D32303 数据写入到41004寄存器
D32304 需写入的数据

D40为写入数据SV值

以上为1#变频器的通讯程序。不知道是哪里出错了,总是无法将运行频率写入到变频器中。望熟悉该通讯方式的朋友能不吝指教,谢谢!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




周舟工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2013年7月04日
发表于:2013-11-28 09:30:02
1楼

你是哪里的朋友?可以联系我给你解决这个问题 扣扣2322215105

叶雨依依

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2013-11-29 19:51:48
2楼

期待论坛里的朋友更多关注

wuge0710

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2014-02-26 22:52:57
3楼

帮顶个

我的通信不了

不知哪出错了

wuxing_hyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年9月21日
发表于:2016-10-19 19:48:30
4楼

风之川

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2015年1月27日
发表于:2019-12-10 13:29:31
5楼

谢谢老师的分享,,很好看看

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 13:42:32
6楼

应该驱动A641.00,而不是驱动A640.00

suaz70hy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2013年4月01日
发表于:2021-10-27 11:09:57
7楼

谢谢分享


上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 807回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:585
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-12-01 17:12:40
8楼

多谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师