一个厂区可以用两台250KV的变压器同时供电吗 点击:5239 | 回复:5



abcdefjj

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2013-11-22 15:37:58
楼主

一个厂区可以用两台250KV的变压器同时供电吗?(也就是同一个母排,变压器型号容量完全相同),请经验丰富的师傅指导一下。谢谢!




卡死啦了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2013年10月12日
发表于:2013-11-22 18:03:29
1楼

我的经验不是很丰富????

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-11-22 20:31:12
2楼

当然可以  变压器并联!!!!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-11-23 08:05:15
3楼

一台不够用就2台并列呗,再不够3台并列呗,没什么不行,只要符合并列运行的三个条件:变 比、阻抗电压、容量比。

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2013-11-23 08:14:14
4楼

谢谢各位的回复,大家辛苦了!

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-11-23 12:48:07
5楼

250KVA吧!我以前单位两台2000一台1000并联运行的!李老回复可能不完善应是:变比,阻抗电压,连接组别相同即相位差,容量比次之!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师