施耐德变频器AVT303 modbus通讯 点击:2275 | 回复:9



zple062088

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年10月23日
发表于:2013-11-14 11:08:52
楼主

用触摸屏直接控制变频器,速度写进去了,但是不知道怎么启动,CMD不知道怎么设置




zple062088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年10月23日
发表于:2013-11-15 09:33:26
1楼

问题已解决    

sa8453311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年5月29日
发表于:2014-06-27 06:31:13
2楼

分享一下吗!!!谢谢


  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2014-07-17 09:32:29
3楼

有机会分享下,谢谢!!!!!

wanggong0792

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年4月21日
发表于:2014-09-13 19:49:17
4楼

我昨天在做ATV303的通讯软件时也碰到了同样的问题,变频器一直处于自由停车状态,不能启动。不知是不是那个设置有问题?

abclieren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2009年10月03日
发表于:2014-10-26 19:32:31
5楼

我也是 施耐德技术服务说 必须得读H3201  我就是读不出来

工控大嘴猴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年10月13日
发表于:2015-07-26 20:47:38
6楼

我也正在做触摸屏直接控制变频器,请问您是怎么做的?能否交流下。1362888121是我QQ

工控大嘴猴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年10月13日
发表于:2015-07-26 20:52:35
7楼

回复内容:

对: wanggong0792 我昨天在做ATV303的通讯软件时也碰到了同样的问题,... 内容的回复!

 我也正在做触摸屏直接控制变频器,请问您是怎么做的?能否交流下。1362888121是我QQ

ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2015-12-05 10:50:28
8楼

用脚本,读变频器的ETA,根据ETA(3201)的状态发不同的命令CMD(8501),具体参考303的MODBUS手册里面的状态图