kxzc701
今天做程序时遇到通讯问题,3台S7-200PLC与组态王通讯连不上,用的是CP5611(MPI),现在是用西门子软件可也通讯到3台PLC,但是用组态王是就是通讯不上,检查地址时没有错误。现在想问前辈们的是组态王与S7-200通讯一般会出现哪些通讯不上的问题呢
组态王的通讯口设置正确吗
领域
你用的西门子专用连接线吗?如果跟组态王通讯,DIP开关处5号要处于ON位置的
alecyxb
围观!。。。。。。。。。。。。
zmy527326309
可能是设备地址 我当年就遇到过这样的问题
cllwykgk
我也在困惑中,????
dele_1
组态王通过MOXA485板卡,s7200做MODBUS从站,可以连接