有关PLC200的 点击:264 | 回复:2



nihaojinwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年5月08日
发表于:2013-11-04 06:41:29
楼主

我厂有一个PLC200的,型号是CPU226    216-2BD23-OXB8,有一个输出通道坏了,问一下,有没有可能是里面的继电器坏了,还有没有其他的可能?有没有其他的解决方法?谢谢




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-11-04 09:34:08
1楼

你好,输出点损坏的话;如果有多余的Q点,可以在程序里改一下输出点;

自己维修比较麻烦,得不偿失;

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-11-04 23:14:07
2楼

楼主如果有备用的线换上去,然后在量一下坏的那个输出点

大部分都是输出点有问题,

M端接24V正,通过简单编程点亮输出点

1、可能现象为输出电压不够。

2、输出点没电压

断电量一下输出点电阻

基本可以判断是继电器坏了

焊接难度比较大,建议找经验丰富的师傅焊接

机子焊很坑损坏PLC


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师