s7-200和台达VFD-M变频器通讯请教 点击:1610 | 回复:6



ANDYLIU008

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2013-10-30 22:29:18
楼主

在做Modbus通讯测试时候始终不过,返回错误3(超时错误),变频器设置了主频率输入来源、控制指令来源、地址、波特率、校验等参数了  应该没问题了,是什么原因导致通讯不了呢,贴上简单测试程序,大家帮我分析一下,先谢了

 




秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-10-31 08:24:09
1楼

从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误 

从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误 

你也可以将波特率设置成9600试一试。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-31 10:24:00
2楼

我以前做过一样的通讯,问了台达技术说不清楚,后来还是自己摸索出来的:

貌似变频器的寄存器地址要加1的,比如30000,要写30001的。

你看手册试试吧

axl_ray

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2012年1月10日
发表于:2013-10-31 11:47:15
3楼

学习一下~~~~~~~~~~~~

dghzy168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年12月06日
发表于:2013-10-31 13:35:29
4楼

电话咨询下:东莞鸿泽源自动化设备有限公司 

了解详情请登录本公司官方网:http://www.dgzdh168.com

TEL:0769-33217330

FAX:0769-23284131

 

ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2013-10-31 14:03:12
5楼

回复内容:

对: 秦君_1  从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错... 内容的回复!


 波特率9600试过了依然无返回数据

ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2013-10-31 14:04:23
6楼

回复内容:

对: 领域  我以前做过一样的通讯,问了台达技术说不清楚,后来还是自... 内容的回复!


 这个我知道,也是加一的地址,我得自己再琢磨琢磨