ANDYLIU008
在做Modbus通讯测试时候始终不过,返回错误3(超时错误),变频器设置了主频率输入来源、控制指令来源、地址、波特率、校验等参数了 应该没问题了,是什么原因导致通讯不了呢,贴上简单测试程序,大家帮我分析一下,先谢了
秦君_1
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误
你也可以将波特率设置成9600试一试。
领域
我以前做过一样的通讯,问了台达技术说不清楚,后来还是自己摸索出来的:
貌似变频器的寄存器地址要加1的,比如30000,要写30001的。
你看手册试试吧
axl_ray
学习一下~~~~~~~~~~~~
dghzy168
电话咨询下:东莞鸿泽源自动化设备有限公司
了解详情请登录本公司官方网:http://www.dgzdh168.com
TEL:0769-33217330
FAX:0769-23284131
回复内容:
对: 秦君_1 从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错... 内容的回复!
波特率9600试过了依然无返回数据
对: 领域 我以前做过一样的通讯,问了台达技术说不清楚,后来还是自... 内容的回复!
这个我知道,也是加一的地址,我得自己再琢磨琢磨