cxksdls
我厂有台提升机,电机22KW,热元件整定值44A。现中控显示电流波动,最低是60A,七分钟后热元件动作,这种情况正常吗?
李纯绪
不正常吗?负载过电流,热保护动作,很正常啊!22KW电机60A电流,过了1.5倍了。查负载吧。
回复内容:
对: 李纯绪 不正常吗?负载过电流,热保护动作,很正常啊!22KW电... 内容的回复!
我主要强调的是7分钟
电气改变生活
热继电器什么牌子的
对: 电气改变生活 热继电器什么牌子的 内容的回复!
AB
对: cxksdls 回复内容:对: 电气改变生活 热继电器什么牌子的 ... 内容的回复!
ABB
阿水--王者之师
当然不正常了!
你 22KW 的电机正常负载时的电流达到 60 A 就是超了,检查电机的轴承, 接线,刹车,负载过大不>
世猫
“七分钟后热元件动作”,如是过载,元件动作响应时间太慢了!“现中控显示电流波动,最低是60A”,电流显示准确否?用一个合格的钳形表比对一下数据。
我行我素-2008
热继电器是实现电机过载保护的.
实际电流是整定电流电流的 1.05倍 动作时间>2H;
实际电流是整定电流电流的 1.2倍 动作时间<2H;
实际电流是整定电流电流的 1.6倍 动作时间<2MIN;
实际电流是整定电流电流的 6倍 动作时间>5S;
22KW 的电机正常负载时的电流达到 60 A是整定电流44A的1.36倍,因此热继电器7分钟后动作是正常的.
研讨会宣传员_3259
7分钟应该是有点儿长了。要是1~2分钟跳掉还是比较好的。
对: cxksdls 回复内容:对: 李纯绪 不正常吗?负载过电流,热保护... 内容的回复!
对不起我没注意到7分钟。
热量的积累使热元件动作,电流波动就是忽大忽小呗,你测到最小60A,可能不准确,没有哪种仪表能测最小值。电流积累也就是热量积累没到动作值,所以没动。
对: 李纯绪 回复内容:对: cxksdls 回复内容:对: 李纯... 内容的回复!
我们有中控电流曲线
明亮天空
对: 我行我素-2008 热继电器是实现电机过载保护的.实际电流是整定电流电流的... 内容的回复!
按照这样说来,七分钟保护是正常的。
对: cxksdls 回复内容:对: 李纯绪 回复内容:对: cxksdl... 内容的回复!
电流信号采集是否准确?