算铜线鼻子的载流量 点击:2200 | 回复:3



gaojie_87

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2013-10-18 11:05:51
楼主

怎样计算铜线鼻子的载流量




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-10-18 13:03:43
1楼

参照国标铜芯电缆的安全载流量就可以了。比如240平方的国标单根多芯铜绞线的安全载流量为660A,那么240平方的铜线耳就可以承受660A的电流。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-10-18 13:07:43
2楼

一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 

十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 
意思是十个平方以下的线,乘5, 
一百平方以上的线乘2 
二十五以下乘4三十五以上乘3 
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 
这是工厂计算口诀.很管用. 

估算口诀: 

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 

三十五乘三点五,双双成组减点五。 

条件有变加折算,高温九折铜升级。 

穿管根数二三四,八七六折满载流。 

说明: 

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

你可以自己去算,一平方9个电流,一个千瓦是4.5个电流.

一般,铜线1.5平方可以载流5-8A左右;2.5平方15A左右;4平方26-28A左右

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-10-18 13:14:51
3楼

标准的铜鼻子一般都标明电流等级了。如:100A200A400A600A800A1000A