西门子1200使用求助! 点击:524 | 回复:3



hassan_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:34帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-10-08 15:33:23
楼主

我使用西门子S7-1200PLC做温度的读取测试,CPU为1214 ,模拟量模块为SM1231 4通道13位,在办公室测试的时候温度读取正常,但是装在设备上后,读进来的数据一直在变化,不稳定。

我的连接方式为:PT100测温进入一块温控表,温控表上有0-20mA的电流输出(正负两个端子),从这两个端子上接线进入PLC的任意一个通道(正接正,负接负),1214的M和1231的M连接在了一起,1214的地和1231的地也连接在了一起,信号线长度不超过600厘米,使用的是屏蔽两芯电缆,下午我又换了一个通道,还是一样,表上显示的是133度,但是程序读上来的数据一会108,一会118,一会133,又往下走,就这样震荡,不稳定。请大家分析一下这种现象的原因。

 




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-08 16:18:36
1楼

测量温度需用专用温控模块,用一般的模拟量模块效果不是很好

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2013-10-08 16:50:42
2楼

只做温度的读取测试,PT100测温进入一块温控表,温控表上有0-20mA的电流输出, 连接PLC的AI是可行的.   你的接法也没问题.

一般要采用平均值, 8-16周期平均值, 既能得到稳定的读数,也不影响观看的连续性.

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:152帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2013-10-29 14:45:42
3楼

是不是没加隔离啊!一般情况下使用模拟量最好加隔离.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师