WINCC没办法向S7中写模拟量 点击:402 | 回复:2



rlfeifei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:25帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2012年12月25日
发表于:2013-09-29 16:10:05
楼主

        遇到难题了,希望大神们能帮我解决这个问题。

        下位机是S7 400H系列的,上位机是Wincc7.0。我现在已经用普通网卡完成了单机通讯,现在遇到了这么一个问题:模拟量的设定值需要WINCC向PLC写,但是我怎么也写不进去,模拟量的显示却显示的出来。

        比如:我模拟量放在DB24.DBD92中,常见的变量和画面中数据的属性如下图。不知道我哪边出了问题,数据写不到PLC中。

 




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-30 11:46:20
1楼

  模拟量是读取现场的,你当然写不了

rlfeifei

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:25帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2012年12月25日
发表于:2013-09-30 18:14:10
2楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师    模拟量是读取现场的,你当然写不了 内容的回复!


 我写的当然是中间量,肯定不是PQW。现在解决了,变量链接是在“输出值”上的,只是定义为“输入”


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师