S7-200在锅炉加磷酸盐中自动控制PH值应用 点击:637 | 回复:8



yst_1204

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2013-09-27 14:39:14
楼主

锅炉加磷酸盐加药装置,两台泵一用一备,即程序中1#泵为运行泵,2#泵为备用泵,每台加药泵入口各有一电动球阀,出口为手动球阀,自动运行时,泵相应入口电动球阀必须打开,手动运行时,电动球阀允许不打开;

自动运行时

工艺要求:锅炉水PH值控制指标范围为9-10.5,当PH值大于10.5时,要求停泵;当PH值低于9时,需要启动备用泵;当运行泵故障时备用泵需自动投入运行;

附件中是我写的程序,以前没做过PID调节,望各位大侠对程序多多指点,以及后续PID调试时需要注意哪些,不知道现场调试是不是很复杂,望各位大侠指教,O(∩_∩)O谢谢!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-28 07:47:36
1楼

根据你要达到的工艺要求,其实不用PID调节,直接模拟量比较就可以实现了.

加药的电机一般都是手动调节流量(速度)的那种.


yst_1204

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2013-09-28 08:41:48
2楼

回复内容:对: 领域 根据你要达到的工艺要求,其实不用PID调节,直接模拟量... 内容的回复!

以前没接触过锅炉加药的不知道PH值变化幅度大不大了

shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-09-29 17:37:26
3楼

如果你的水缸小,PH变化较快,那么根据操作工的经验,分析一下,在9和10.5PH值中再分段,通过变频器控制。比如9时变频器设置工频50HZ,9.5设置30HZ,10设置20HZ,或者根据用水量来定。

yst_1204

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2013-09-30 10:41:09
4楼

回复内容:

对: shao19880701 如果你的水缸小,PH变化较快,那么根据操作工的经验,分... 内容的回复!

呵呵 O(∩_∩)O谢谢 这个方案我也做了程序,供候选的,不确定这个能否满足现场工艺了,用这个方案最好了 ,PID之前没做过,有点生疏

shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-09-30 17:20:53
5楼

楼主,若是摸透了PID控制,和否和小弟我分享一下!小弟我是新手,刚摸200,对于PID很是陌生。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2018-03-25 16:40:22
6楼

小弟我是新手,刚摸200,对于PID很是陌生。。。

石头0501

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2017年11月01日
发表于:2018-03-30 15:48:58
7楼

                                           

正在学习中,打开学习学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2018-05-28 22:17:48
8楼

正在学习中,打开学习学习