如何避免晶体管误导通? 点击:642 | 回复:6



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-09-26 09:37:08
楼主

如何避免晶体管误导通,比如PLC的输出晶体管,变频器、伺服驱动器的报警输出晶体管,明明是关断的,可以依然有输出导通!兄弟们来讨论讨论。



楼主最近还看过



wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-26 10:16:42
1楼

一般情况下,PLC的输出晶体管其动作是可靠的,是不会有误导通的,发生误导通多为其输出为感性负载且没有并接续流二极管造成的:感性负载是电流的惰性元件,即在电路发生突变时(如由导通变截止),电感的电流不能突变,它将以导通时的电流强行通过晶体管,使晶体管击穿而导通。解决的办法就是一定要接且接好续流二极管。

王者之师--Rosfer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2013-09-26 22:20:29
2楼

受教了!高手就是不一样!

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-26 22:37:58
3楼

一个错误的设计也会导致意外的导通。好比变频器板块中的《变频器啊变脾气》

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-09-27 07:30:16
4楼

回复内容:

对: 芳季 一个错误的设计也会导致意外的导通。好比变频器板块中的《... 内容的回复!


有道理

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-09-27 08:09:48
5楼

不会误导通啊,只能是损坏了。在这里用的晶体管击穿电压不会超过100V,估计是50V的。电源极性接反、有高压脉冲、负载短路或过电流(多数最大集电极是0.3A)而导致晶体管击穿。

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-09-27 20:44:03
6楼

引用 李纯绪 的回复内容: 不会误导通啊,只能是损坏了。在这里用的晶体管击穿电压不...太博学了。。。。。。。。。。